向先生 2024-01-16 09:34:17 | 广西壮族自治区 土建 | 193查看 3回答
老师好:BlMMAKE钢筋翻样,柱子布置上去显示重叠,可是本层又看不到柱,怎么调
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可能性是下层柱标注高度,伸到本层中来了。造成重叠。
2024-01-16 09:36:53
-
检查标高
2024-01-16 09:39:47
-
可以查一查KZ2(13712)这个柱子的标高,用ctrl+F查
2024-01-17 17:46:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看