• 负筋标注尺寸

    为什么负筋标注的尺寸 在计算公式里 左净长为什么不相等 ?所有工程属性设置都是默认的 第一图 标注900 左净长为800 第二图 标注950 左净长就是为950

    不相等

    负筋

    问题补充:谢谢大家的帮忙 问题已经得到解决了 因为我墙体或者梁没有完全封闭 所以就会出现第一图的原因

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    好像是有点问题,在再汇总计算一遍看看! 那我建议你删了重新画,直接定义,什么都不修改,直接画,看看还会不 会出现这样的问题!

    2010-06-24 11:11:22 

  • 默认的是支座内边线,就应该加上锚固。

    2010-06-24 11:17:51 

  • 在板计算设置里面,设置单标注支座负筋标注长度位置,还有设置单标注负筋锚入支座的长度,这两个设置共同影响。

    答疑解惑

    2010-06-24 11:21:08 

  • 在“计算设置”里查看一下,如果你想要计算结果与标注值是相同的,必须将边支座负筋的标注值改为“负筋线长度”,出现图上所示情况应该是设置为“支座内边线”缘故。

    2010-06-24 11:41:19 

  • 你好! 出现这种情况应该是你在负筋的属性设置时,单边标注支座负筋的属性值设置的不同的原因;

    2010-06-24 11:11:26 

  • 我试了一下没有你说的那种情况,你删了再重画一下试试!

    2010-06-24 11:13:31 