张翔 2010-06-24 11:04:34 | 北京市 其他专业 | 515查看 6回答
负筋标注尺寸
为什么负筋标注的尺寸 在计算公式里 左净长为什么不相等 ?所有工程属性设置都是默认的 第一图 标注900 左净长为800 第二图 标注950 左净长就是为950问题补充:谢谢大家的帮忙 问题已经得到解决了 因为我墙体或者梁没有完全封闭 所以就会出现第一图的原因
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳好像是有点问题,在再汇总计算一遍看看! 那我建议你删了重新画,直接定义,什么都不修改,直接画,看看还会不 会出现这样的问题!
2010-06-24 11:11:22
-
默认的是支座内边线,就应该加上锚固。
2010-06-24 11:17:51
-
在板计算设置里面,设置单标注支座负筋标注长度位置,还有设置单标注负筋锚入支座的长度,这两个设置共同影响。
2010-06-24 11:21:08
-
在“计算设置”里查看一下,如果你想要计算结果与标注值是相同的,必须将边支座负筋的标注值改为“负筋线长度”,出现图上所示情况应该是设置为“支座内边线”缘故。
2010-06-24 11:41:19
-
你好! 出现这种情况应该是你在负筋的属性设置时,单边标注支座负筋的属性值设置的不同的原因;
2010-06-24 11:11:26
-
我试了一下没有你说的那种情况,你删了再重画一下试试!
2010-06-24 11:13:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看