中基 2010-06-24 11:39:29 | 四川省 其他专业 | 1099查看 4回答
四川09定额电缆安装问题迷惑求解
本人在套这个项目时有点疑惑,也看了网上很多人的学习,我需要更具体,请四川宏业计价定额的高手帮助我下!!谢谢项目名称:电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV 4*95+50 项目特征:1.型号:YJV-0.6/1KV 2.规格:4*95+50 3.敷设方式:竖井、桥架等综合 4.电缆头制作及安装 本人在套定额套用CB0861,在这里四川定额中有井道和竖直本人有点迷惑望解。这里还套了个CB1016对于这个个数我取的是2。本人希望学习指点谢谢!!在线等待广大朋友!!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳四川09定额电缆安装问题迷惑求解,YJV-0.6/1KV ,2.规格:4*95+50 回答:你提出的问题希望你注意以下几个事项; 1、YJV-低压交联电缆、0.6/1KV-指耐压600~1000v、4*95+50-指5芯电缆其中4根95MM2 1根50MM2的电缆。 2、首先要注意套用电缆截面120MM2以内这个子目,在套用这个子目的同时要根据备注说明对电缆的芯数问题对基价进行调整,有的工程量还要根据定额说明对沿竖井安装的量进行基价调整。 3、电缆头的制作和安装也要根据定额的相关规定进行相应的调整。
2010-06-24 21:18:14
-
有的时候是看大体施工内容,有的部分施工内容不同或有出于不考虑的
2010-06-24 15:36:36
-
YJVJ是低压交联电缆,0.6是绝缘等级,1KV是导电容量,4*95+1*50是四根95平方的导线和一根50平方的导线在同一根电缆里,你的这根电费是五根线的,井道内电缆敷设按竖向计算
2010-06-24 16:37:46
-
竖井里要套竖井定额或乘以系数。定额中有规定。
2010-06-25 11:18:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看