yang1359811 2010-06-24 13:17:41 | 河南省 其他专业 | 529查看 3回答
搭接长度
钢筋计算里面搭接设置;工程里只柱和墙里用电闸压力焊,其他没注明均按绑扎计算,现在搞结算呢是不是我在柱和墙里面输入电渣压力焊其他的构件里面就不用输入了或者输入其他的,河南02定额里已经综和考虑了手工绑扎!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按正常应该把搭接设置中修改成工程实际的,具体梁、板、柱、墙等都是采用什么搭接方式就修改成什么
2010-06-24 13:19:17
-
柱和墙里面输入电渣压力焊其他的构件里面输入其他接头形式(按实际的)。
2010-06-24 13:20:05
-
这个你要根据实际采用的钢筋接头形式调整软件中的参数计算工程量才准确的
2010-06-24 13:20:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看