• 关于通风管道上怎么识别阀门

    通风管道

    1. 自动识别通风管道时,有风阀的地方管道都自动断开了,那么我后面在风管上布置风阀时,系统默认扣减长度300mm;

    2. 如果按照箭头上面的画法,系统默认扣除300mm是没问题的,但如果按照下面这种断开的风管上,是不是就多扣了长度300mm?


    2024-01-19 18:17:03 补充

    3.有没有可能软件自动识别出风管已经断开,就不再重复扣除阀门所占长度?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设置了“扣减”,就要把断开的风管连上(用“延伸”功能)

    首次提交 2024-01-20 07:33:41  最近修改2024-01-20 07:34:23 (修改过1次)

  • 画上风管,图例识别

    2024-01-19 18:28:19 

  • 风阀、对开多叶调节阀

    2024-01-19 20:42:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!