realfox@126.com 2010-06-24 17:22:20 | 广东省 其他专业 | 2823查看 3回答
后浇带怎么计算
图纸上的后浇带什么也没说,就画出来了。厚度按多少?后浇带连接的板的厚度都是不一样的,另外,后浇带的混凝土标号是不是要高一级比板?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带布置到相应的板位置,设计也没必要说明它的厚度什么的,后浇带布置所处位置的板厚相同。后浇带软件是按所处位置的梁、板、墙尺寸分别计算出工程量。
2010-06-24 17:26:11
-
后浇带的混凝土标号是要比梁、板、墙相应标号高一级的,这个应该在总设计说明里有,还有是要有加强钢筋的。
2010-06-24 17:28:58
-
图纸上的后浇带什么也没说,就画出来了。厚度按多少?后浇带连接的板的厚度都是不一样的,另外,后浇带的混凝土标号是不是要高一级比板? 答:后浇带的厚度一般同板厚,后浇带是按米来计算的。后浇带的混凝土等级要比板的混凝土等级高一级。
2010-06-24 17:30:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看