Dreaming 2024-01-22 11:29:20 | 山东省 安装 | 212查看 4回答
图中WDZ-YJY-2*10的电缆是每个回路一根,还是整个系统一根电缆下来?
请问:图中是光伏系统,光伏桥架里的电缆是WDZ-YJY-2*10的电缆,然后连接至每层水箱旁边的插座是WDZ-YJY-2*15,计算的时候后,是桥架中的WDZ-YJY-2*10电缆是按每层每户一个电缆连接,还是整个系统一根下来?应该怎么计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是整个系统一根下来。
2024-01-22 11:31:50
-
这个图纸设计有点问题,按照系统图从汇流箱到水箱的电缆应该是2*15.但是平面图又是2*10,所以此问题应该让设计院解释。
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-01-22 11:33:15
-
就一根
2024-01-22 11:33:32
-
是整个系统一根
2024-01-22 11:46:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看