xb1230 2010-06-24 22:41:28 | 广东省 其他专业 | 2097查看 5回答
剪力墙另加筋如何处理?
1、竖立筋左右两边不一样(用+连接?),且有一边竖筋上部还弯折规定长度,如何处理? 2、剪力墙挡土侧底部有竖向另加筋,高度及底部弯折已给出长度。 3、剪力墙底部顺着墙(即水平)方向有3根另加通长筋。 4、墙顶暗梁是否在暗梁中定义并另行画图? 重点拜赐2、3问题: a、我知道可以在其他钢筋中输入,但算根数时我只输入间距(比如2)软件是按水平筋,还是竖立筋给我计算啊? b、该(3)底部水平通长筋,如果在其他钢筋中输入,长度怎么办啊(其他筋中要输入长度,但该编号墙在每处的长度不一样的)? 我彻底晕了,还望前辈们不吝赐教,万分感谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳、竖立筋左右两边不一样(用+连接?),且有一边竖筋上部还弯折规定长度,如何处理? 顶部弯折计算结果与设计不符时,在编辑钢筋中修改并锁定构件 2、剪力墙挡土侧底部有竖向另加筋,高度及底部弯折已给出长度。 这种钢筋在其它钢筋中输入,只输入钢筋间距即可,根数软件自己计算,10。0中只能算纵向加强筋,所以不用当心会按水平筋给你算,呵呵 3、剪力墙底部顺着墙(即水平)方向有3根另加通长筋。 这3根钢筋叫做压墙筋,在其它属性,压墙筋栏输入 4、墙顶暗梁是否在暗梁中定义并另行画图? 正确,暗梁得单独定义,按剪力墙智能布置即可
2010-06-24 23:36:21
-
一道剪力墙就算是手工计算也不是难事,主要是依赖软件习惯了,这种情况下,剪力墙正常定义正常布置,附加钢筋手工计算单构件里计入就可以了。
2010-06-24 22:53:42
-
附加的应该是不同的少 至少比那附加 筋处理方便快捷的 就是使用单构件直接输入根数就是整栋楼的
2010-06-25 06:28:13
-
1、竖向筋左右两边不一样,应该是指两排竖向钢筋型号不一样吧!两排竖向筋按1C20@200+1C25@200,这种格式输入就可以了。前面必须带1(表示1排是这种型号,另一排是另一种型号,总共两排),不能不输入,不输入软件会按默认的4排钢筋进行计算。你可以定义完计算后查看“编辑钢筋”,看看里面的根数是否正确。上部有弯折长度规定的,你可以汇总计算后,在“编辑钢筋”里面修改它的弯折长度,修改后需要锁定,不然重新计算后又会回到以前的状态。 2、第2种附加钢筋根数可以根据间距,利用竖向钢筋的根数,然后采用手算。因为竖向加筋的间距一般会与竖向钢筋间距有联系,一般情况间距是一样的,那么他们的钢筋根数就应该是一样的,知道根数,根据图纸计算出长度,就可以求出想要的量了。如果剪力墙比较规则,可以测量出长度然后手算。 3、这个还是采用手算比较快。不过还是可以利用剪力墙的水平钢筋长度。
2010-06-25 07:41:15
-
在定义该剪力墙的属性编辑中的“其他钢筋”处输入如图:
2010-06-25 08:28:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看