dtyy 2010-06-25 00:48:46 | 山西省 其他专业 | 1075查看 4回答
剪力墙水平筋
一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 我主要是看不明白下面这两句话,其中什么叫做连续通过和不连续通过,还有在图集中也未见0.65Lae, A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是说在有暗柱的位置你的水平筋是不是水平筋是不是通过的 还是在这个暗柱的位置锚固的
2010-06-25 06:09:34
-
你好! 连续通过,是指外侧水平筋是通过暗柱至对边弯折,通过暗柱在暗柱以外搭接的形式; 不连续通过,是指在暗柱内锚固或者伸至对边弯折15d的形式。 建议你看看平法图集中的相关构造。 关于“0.65Lae的标注”这个我看了平法图集中没有相关的说明。 不知道你说的是书上的解释还是软件中的。建议按平法图集进行计算比较好。
2010-06-25 06:39:37
-
所谓的连续通过是指墙是转角墙,现在的图集上都要求转角墙的外侧水平筋连续通过。
2010-06-25 06:44:48
-
转角墙的外侧钢筋要连续通过 有暗柱的话直接在暗柱里锚固 不连续通过
2010-06-25 10:22:06