基础是筏板基础,地下二层,地下二层的剪力墙的钢筋要不要直接伸入到筏板基础里面?
伸到筏板基础后要不要弯折
2024-01-23 16:21:23 补充
那要是下面有集水坑呢?负二层的剪力墙的钢筋还要继续伸入集水坑吗???
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要伸入的,隔二下一,下一的底部必须要有弯折
下面有集水坑时 负二层的剪力墙的钢筋还要继续伸入集水坑
首次提交 2024-01-23 16:19:33 最近修改2024-01-23 16:22:29 (修改过3次)
-
不伸到筏板里怎么锚固
2024-01-23 16:19:22
-
伸入到筏板基础里面,需要弯折
2024-01-23 16:19:25
-
需要伸到基础底,并弯折
2024-01-23 16:19:25
-
负二层的伸入筏板基础中。[[[有集水坑的位置,伸到集水坑中。]]
首次提交 2024-01-23 16:20:12 最近修改2024-01-23 16:22:51 (修改过1次)
-
这个当然是要的,具体怎么伸入的需要根据图集或图纸中的规定去确定
筏板的厚度能不能满足直锚,就需要弯锚,这些在图集中都有详细的说明和规定的,去看图集去确定
是的
首次提交 2024-01-23 16:20:14 最近修改2024-01-23 16:22:15 (修改过1次)
-
就是伸入到筏板内
2024-01-23 16:20:57