zbl 2010-06-25 14:03:48 | 四川省 安装算量GQI | 492查看 9回答
自动喷淋中管道
自动喷淋中图纸未标出每段管的规格,在软件里怎么设置呢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果喷淋管道的平面图上没有标注分段规格时,可以查阅系统图以后,再在平面图上进行标示就可以分辨了。
2010-06-26 10:01:01
-
分别设置 分别定义 分段画图
2010-06-25 14:05:07
-
如果平面图上没有标明管的规格,通常在设计说明里就有说明多少个喷头需要多大的管. 如果都没有就要参考《自动喷水灭火系统设计规范》(gb 50084—2001)-表8.07估算管径
2010-06-25 14:09:50
-
可以先在定义里设置全部管道规格,后在图上识别 再用打断在管道变径处打断,反复选择在更改的管线,
2010-06-25 14:27:47
-
自动喷淋中图纸未标出每段管的规格,在软件里怎么设置呢 答:根据喷头设置管道,自动识别。
2010-06-25 14:30:40
-
如果说明里面有表格说明多大的管径控制多少个喷头,或者是按危险等级的,在软件中使用“自动识别”功能进行识别。
2010-06-28 13:57:31
-
回答:如果平面图上没有标明管的规格,通常在设计说明里就有说明多少个喷头需要多大的管,然后再软件中有一个【自动识别】功能用这个功能解决。
2010-06-30 10:57:11
-
识别喷头以后,选择识别管道,根据喷头和设计说明里的信息判断管径,右击识别后填入属性就好了!
2010-07-01 10:05:53
-
查阅系统图或问一下设计,一般管径是逐步变小
2010-07-18 21:31:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看