飘逸 2024-01-29 12:20:30 | 山东省 土建 | 310查看 4回答
钢筋搭接
剪力墙结构的平板筏板 钢筋搭接位置在什么地方?
2024-01-29 12:21:45 补充
在请教下 计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算。”这句话如何理解? 规定搭接是什么? 筏板等基础搭接能算搭接长度吗? 未规定搭接怎么理解呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看设置里面的钢筋定尺长度
2024-01-29 12:39:58
-
设计没有规定,就不能计算搭接长度了,在计算设置里设置为焊接,就不会计算钢筋的搭接
2024-01-29 12:55:38
-
钢筋搭接长度只在绑扎形式或单、双面焊接才计算。
2024-01-29 13:51:39
-
设计规定搭接指的是比如 梁架立筋与两端支座筋搭接150、 板分布筋和负筋搭接150、温度筋与负筋搭接LL、以及柱和剪力墙在楼层处的上下层搭接;
未规定的搭接指的定尺长度的搭接,不单独计算;搭接设置里,把 绑扎搭接 的定尺长度改成无限大,比如100000; 不会影响正常的设计搭接计算
首次提交 2024-01-29 14:08:37 最近修改2024-01-29 14:09:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看