• 接地的问题

    请问 河北电气安装定额 ''接地跨接处'' 怎么计算啊 河北 具体说说谢谢乐

    问题补充:是有几个 接地极(45*45*5*2500角钢) 就有几个 跨接处吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问 河北电气安装定额 ''接地跨接处'' 怎么计算啊 河北 具体说说谢谢乐 答:接地跨接 3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地 3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。 3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。 3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量) 3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱 应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

    2010-06-27 11:44:23 

  • 如果是建筑物,连接接地极的是接地母线没有接地跨接,

    2010-06-26 23:06:45 

  • 你看看定额说明,有计算规则的

    2010-06-26 22:17:44 

  • 不是的,接地跨接是指遇有障碍物等连接的才算。

    2010-06-27 06:28:53 

  • ''接地跨接处'' 有:桥架、明配管道的连接处,门窗、玻璃幕墙、高层均压环,进户钢管,卫生间等电位连接,(只要定额里面不含的都要计算)。 引下线、接地母线、接地极的连接不再重复计''接地跨接处'' 。

    2010-06-27 09:07:14 