ouyang6688 2010-06-27 14:33:36 | 湖南省 其他专业 | 1083查看 3回答
建筑物超高费的取用
消耗量标准中说明:降效中包括的内容指建筑物檐口的高度20米以上的全部工程项目,请问如正好是21米的话,是不是只计那1米工程量的超高费用呢还是21米工程里全部计取,谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 我们这的超高费是以建筑面积为计量单位的。比如楼檐高是21米,那么就套一项高度在30m以内超高费定额。工程量为1米那一层的建筑面积*25%计算。所以应该是只计算1米的。 你好,是的,如果是25米,应该严格按照20米以下的算在20米以下的,5米的建筑面积算在20-40米的。 如果是综计的,是需要填20米以下建筑面积的。
2010-06-27 14:56:03
-
只计取那1米的工程量的超高费用 1.20m以上超过的高度:21-20=1m 2.超过高度占超高层高度比例:1/4.5(指平均高度)*100%=22.22% 3.按高度折算建筑面积:600m2(假设每层面积)*22.22%=133.32m2 本工程超高工程量建筑面积为133.32m2套用30m以内超高定额相应项目 这是我给你举的例子(正常肯定某一层超高,就用那一层的面积来算) 在措施项目栏中选取的,实际上,超高是20m以内和7层以上计取超高,如果是超过七层,就直接按建筑面积来套,比如是8层每层面积是600就用600*2层来算(在措施项目中选套)
2010-06-27 14:36:50
-
只能计算20米这层的建筑面积,套相应超高定额子目*系数。 超高费用定额中是综合项目,只计算20米以上部分的建筑面积。 如果你的层高超过3.6米,超过3.6米以上部分模板记取超过费。
2010-06-27 15:19:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看