• 消防水喷淋钢管管径小于100的清单要求法兰连接怎么套项?防腐涂漆系数怎取?

    如标题,管径小于100也要求法兰连接,也是套100的法兰连接定额吗?防腐除锈怎么套定额?防腐除锈系数是按照DN100取还是按照实际管外径取?

    外径

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套钢管焊接+焊接法兰子目。

    套钢管刷防锈漆二遍+面漆二遍(油漆类别看图纸要求)。

    首次提交 2024-02-04 10:51:16  最近修改2024-02-04 10:52:37 (修改过1次)

  • 套钢管焊接和焊接法兰子目

    刷漆按管道两种 计算

    2024-02-04 10:54:10 

  • 也是套100的法兰连接定额子目

    防腐除锈系数是按照DN100取


    2024-02-04 11:07:20 

  • 没有80、 65法兰连接的子目,才能套100的法兰连接子目。

    刷漆需要按80和65的系数计算。