张某某 2024-02-19 15:32:01 | 内蒙古自治区 安装安装算量GQI | 193查看 3回答
安装电气
负一层配电箱,引出两趟回路,分别给-1F~8f水井照明,9F~机房层水井照明,平面图显示负一层有一根管线引出至负一层的水井照明,那么第二个回路还从配电箱引至这个位置往上引线,还是从负一层的这个配电箱出线到九层电井,再从九层电井给水井照明?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在实际施工中,多股同向敷设是优先采用的方法。
2024-02-19 15:42:06
-
不应该依据平面图如此判断;
直接从负一引至9F箱再由9F出箱 或者 直接从负一箱引出线供9-机房层,应当查看的是配电系统图,设计已确认好了相应的出线箱;
如果无配电系统图,按立场有利原则:
结算审核方,按少的计算:先到9F再从9F出线;
如果是施工方或者做预算,按多的计算,避免预算金额少了:直接从负一出线;
2024-02-19 15:47:50
-
需要计算两根管线进管井,一根管下半截,另一根管上半截。
2024-02-19 15:58:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看