drj0810 2010-06-28 19:32:38 | 河南省 其他专业 | 476查看 3回答
钢筋2009导入图形2008为什么有的不能导入
请教一下,我在用钢筋2009导入图形的工程时,导入后有部分构件未导入,在图形中查看未发现异常,请问原因在哪,哪些情况下导入图形后构件不能导入,在图形中怎么修改呢? 我看网上有朋友回答:只要你导入时全选了,所有构件都会导入,只不过部分钢筋构件会进行合并(比如钢筋里剪力墙墙体和暗柱是单独的构件,根据图形的算量需要导入后就合并为剪力墙了)。像这种情况都不需要在图形里修改了。 可我导入时却是发现有部分板没导入,可看图时又都在,不知是为什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主要是墙和过梁不能导入吧?在2009里把过梁设置好,特别是2根过梁重叠,在2009里会自动调节过梁伸入墙的长度,而导入2008是就识别为重复布置,于是,墙没了,门窗没了……在钢筋里把长度调整好就行了。
2010-06-28 22:10:34
-
导入图形时,暗柱不要导入,只导入剪力墙即可,其余构件只要勾选,就会自动导入的。
2010-06-28 19:46:51
-
注意导入构件的分层,同位置不同标高的构件可能会被布置在不同分层中 你在钢筋中同一位置不同标高板构件是在板分层绘制的还是在同一层绘制的
2010-06-28 19:35:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看