哈喽KM 2024-02-22 11:01:58 | 广东省 土建 | 266查看 4回答
关于梁侧面加筋问题,腹高范围是0~449,设置200*450居然能加得上钢筋?
关于梁侧面加筋问题,腹高范围是0~449,设置200*450的梁居然能添加侧面钢筋?表格不在梁不高的范围呢?
?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先这是,腹板高度,就是图中的hw,需要扣除板厚的,500梁高,减板厚100就在范围内了
2024-02-22 11:20:22
-
腹板高度,是要扣板厚的,大于450才计算
2024-02-22 11:04:25
-
450内可以加侧面钢筋的。例如300高度可以加侧面钢筋。
2024-02-22 11:04:41
-
两腹板高设置成450,侧面筋2C12
2024-02-22 11:32:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看