柴火妞 2010-06-29 09:58:26 | 北京市 其他专业 | 3887查看 16回答
电缆保护管
请大家帮我解释一下,电缆保护管和电缆密封保护管有什么区别?电缆进户是必须穿保护管还是密封保护管?它们都分别怎么用啊?还有保护管套管又是用在什么地方的呀?请大家帮忙,谢谢!
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢管可以算电缆保护管,两端管口需用“耐火封堵材料”(一种长时间保持泥状的材料,耐火、防水、防鼠)堵住,防止老鼠进入咬坏电缆。 直接套安装工程第二分册电缆保护管敷设定额子目即可,一般用于电缆入户到电表箱处,一般电缆保护管敷设包含地下电缆入口处封闭的。3、保护管套管一般用在暖气管等项目,电缆进户怎样密封看工程性质,电力公司项目需安装专用柔性封堵装置,一般用户内部工程套密封电缆保护管,如果已经预埋好管需减掉密封电缆保护管子目中的管材及相关止水板等材料(看材料组成内容,减掉已有的项目),人工可不调整。
2010-06-29 12:10:30
-
电缆保护管和电缆密封保护管区别就在于保护管密不密封,有些电缆进户是必须穿密封保护管的,用石油沥青麻绳充填密实即可;一般保护管套管适用于电缆进户要求不高,可以不用密封处理。
2010-06-29 10:38:38
-
电缆进户 必须穿 保护管 因为要预留洞口 或者受到外力作用,也就是保护电缆的 用途。 一般用在 穿越道路 墙体等部位 起保护作用。
2010-06-29 10:34:27
-
保护管套管一般用在暖气管等项目,电缆进户怎样密封看工程性质,电力公司项目需安装专用柔性封堵装置,一般用户内部工程套密封电缆保护管,如果已经预埋好管需减掉密封电缆保护管子目中的管材及相关止水板等材料(看材料组成内容,减掉已有的项目),人工可不调整。
2010-06-29 10:56:03
-
电缆保护管一般埋地使用,
2010-06-29 11:18:57
-
直接套安装工程第二分册电缆保护管敷设定额子目即可,一般用于电缆入户到电表箱处,一般电缆保护管敷设包含地下电缆入口处封闭的。
2010-06-29 11:25:58
-
1. 电缆保护管和电缆密封保护管的区别:就是电缆穿的保护管密封与不密封的区别。 2. 穿越地下室的进户管一般是穿密封保护管的,还有穿越人防以及穿越有防爆要求的墙体的都应采用电缆密闭保护管。 3. 一般穿越车行马路的电埋设电缆是要用电缆保护管的,无地下室的进户管采用电缆保护管,以及设计有要求的其它的电缆保护管,例如路灯的埋地电缆采用电缆保护管。
2010-06-29 13:05:26
-
密封保护管敷设只是电缆进出建筑物的外墙时才列项,目的是为了防止室外潮汽侵入,电缆经过建筑物内部隔墙时不用密封保护管。密封电缆保护管是按1.8m长度测定的,密封保护管规格由设计图决定
2010-06-29 13:17:47
-
电缆保护管和电缆密封保护管的区别:就是电缆穿的保护管密封与不密封的区别。 电缆进户一般是穿密封保护管的,过路电缆是要用电缆保护管的,有时一般暗埋电缆沟的电缆有要求时也可用电缆保护管。
2010-06-29 12:15:24
-
电缆保护管和电缆密封保护管有什么区别?电缆进户是必须穿保护管还是密封保护管?它们都分别怎么用啊?还有保护管套管又是用在什么地方的呀? 电缆保护管和电缆密封保护管都是用钢制管做保护的,密封保护管是在钢管和电缆之间添堵了密封材料。 具体使用什么管根据不同建筑结构由设计定,一般情况进入地下室的管道要做密封的,以免室外的水通过电缆保护管进入地下室。往上走的管道很少做密封的。
2010-06-29 14:50:50
-
我在北京朝阳区:电缆保护管和电缆密封保护管有什么区别? 1、电缆保护管只一般过马路等需要的电缆做保护管。 2、电缆密封保护管指的是建筑物进户的地下电缆进户管(此处需要做刚性防水套管)。 电缆进户是必须穿保护管还是密封保护管? 1、有地下室的电缆进户是必须穿保护管而且是密封保护管。 它们都分别怎么用啊? 1、有地下室的药防止地下水进入,但地下进户(没有地下室)埋管也要密封的。 还有保护管套管又是用在什么地方的呀? 1、一般过马路的地埋管、沿电杆明敷设的钢管、水系统的楼板及墙面都有系统管道的保护套管等等,但他们的作用是一样的,套定额不一样的哦
2010-06-29 15:15:15
-
电缆保护管用于一般情况的电缆保护,而电缆密封保护管用于人防区的电缆保护。 电缆保护套管就是一般的穿墙或穿楼板预埋的电缆套管
2010-06-29 17:04:30
-
电缆保护管和电缆密封保护管有什么区别?电缆进户是必须穿保护管还是密封保护管?它们都分别怎么用啊?还有保护管套管又是用在什么地方的呀? 答:电缆保护管是布设电缆时必须用的,在人行道用一般用夹砂玻璃钢管,穿道路时要用钢管,电缆密封保护管是对有特殊要求时,必须密封才用密封保护管的 电缆进户是必须穿保护管,保护管套管一般是用于车行道处
2010-06-29 17:04:49
-
我这进楼是用密封的
2010-06-29 19:56:57
-
穿越地下室的进户管一般是穿密封保护管的,还有穿越人防以及穿越有防爆要求的墙体的都应采用电缆密闭保护管。. 电缆保护管和电缆密封保护管的区别:就是电缆穿的保护管密封与不密封的区别。
2010-06-29 20:31:12
-
电缆保护管和电缆密封保护管有什么区别? 回答:都是保护管,区别是后者加了密封, 进户是必须穿保护管还是密封保护管?回答:进户管在底下埋的要密封保护管,架空进户管是保护管。 还有保护管套管又是用在什么地方?回答:一般用在穿墙或楼板的给水、采暖、消防、等管道的套管。穿马路。铁路是顶管。
2010-06-29 22:32:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看