    在梁的集中标注中,构造筋是G4B14,梁的截面尺寸是300*600,原位标注中左支座10B25 5/4,上部通常筋是5B25,下部通长筋是7B25 2/5 ,这样的话就是600高的梁已经布了四层的主筋,那这块的构造筋要布几根,继续四根还是两根还是没有?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    还是4根.上下铁虽然是双排,但钢筋的位置并不是你想的平均分的.上铁与下铁的两排钢筋的距离为25MM.

    2010-06-29 22:34:07 

  • 那这块的构造筋还是要布G4B14根!

    2010-06-29 17:51:35 

  • 构造筋有的也叫腰筋,是在梁的侧面的放置的,每边各2根

    2010-06-29 18:41:15 

  • 还按设计,布4根(一边两根)

    2010-06-29 18:01:32 

  • 答;梁的集中标注中,构造筋是G4B14,梁的截面尺寸是300*600,原位标注中左支座10B25 5/4,上部通常筋是5B25,下部通长筋是7B25 2/5 ,这样的话就是600高的梁已经布了四层的主筋,那这块的构造筋要布4根。

    2010-06-29 19:09:41 

  • 一共四根,每侧两根。

    2010-06-30 00:59:01 

  • 如果在梁的某跨没有标注,只是“集中标注”中有,那么就是整个梁的所有跨都是通长按“G4B14”布置。

    2010-06-30 09:21:08 

  • 按照图纸中描述的,对应的在属性里输入就可以了

    2010-07-01 15:14:06 

  • 你说的那些都和布置腰筋没有关系 布置腰筋只和 他的梁高邮关系 具体的你看下03G101-1上面有详细解释 我这没电子版的 有的给你注明下 不好意思了

    2010-07-01 16:14:16 

  • 集中标注中,构造筋是G4B14,那就应该布置4根构造钢筋的,其余的信息和构造钢筋的根数是没有关系的。 平法03G-1,62页只是规定了设计时根据梁高,构造钢筋的直径和间距的要求,但是预算和施工还是需要按照设计来做的。

    2010-07-21 18:59:17 