时光吞噬 2024-02-27 19:57:25 | 安徽省 安装 | 208查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大家广联 钻石专家
答题: 185911 被赞: 117270
红线是轴线,接地母线按接地电气图计算
2024-02-27 20:00:05
独行者 铂金专家
答题: 58390 被赞: 43281
常用镀锌扁钢
2024-02-27 22:45:25
基础接地平面图能算什么工程量
---MEB箱子接地-40*4镀锌扁钢 2根 ---重复接地-40*4 镀锌扁钢 ---MEB箱采用BYJ25穿PC25与PE PEN干线 接地线 金属管道 用电及配电设备外壳,设备管道,金属构件可靠连接。(这句画写在MEB箱画出的一条线上 线长11m) ---测试卡利用-40*4镀锌扁钢 外露5cm 距地0.5m 共5处; ---预留接地体利用-40*4镀锌扁钢 L=1.5m 埋深1m 共6处。 ---基础接地体利用地梁底部两侧主筋可靠焊接成闭合接地体(图上接地母线画在地梁里)。 ---电话网络接地 接地干线用BV-1*16 ---避雷引下线利用柱主筋 10处 女儿墙高10.5+室内外高差0.3=10.8 问题一:户内接地母线工程量计算。 问题二:这是基础接地平面图中MEB箱提供的信息,可以计算什么工程量吗?
清单编制说明
我该怎么理解下面三句话?(这三句是清单编制说明里的)户内及公共照明、插座系统预埋管线已经包括在清单内。(是不是就是照明,插座系统中的管子和电线我要算出其工程量?)2.灯具及开关插座仅计算底盒预埋。(是不是灯具的数量,开关,插座不计算,就计算底下的接线盒,和开关盒?)3.其中强弱电井内的照明灯具及开关插座安装包括在清单内。(这又是什么意思?)求解 详细回答下 在线等 必采纳