盒饭28 2010-06-30 13:10:44 | 重庆市 计价软件GBQ4.0 | 1093查看 3回答
重庆地区 檐口高度的问题~
假如我的工程为 室外地坪为-0.3 地下2层 面积为2000平方, 负2层的地面顶标高为-12M 。 地上17层 面积为17000平方,17层屋面板顶标高为51M。(每层3米 那么我的檐口高度应该是多少? 檐口高度是如何计算的~ 我套定额时 垂直运输 工程量应该是多少 套哪个定额 是檐高60内的 还是70内的? 综合脚手架的 工程量是多少 套哪个檐高?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 根据你说的情况,分别解释如下: 假如我的工程为 室外地坪为-0.3 地下2层 面积为2000平方, 负2层的地面顶标高为-12M 。 地上17层 面积为17000平方,17层屋面板顶标高为51M。(每层3米 那么我的檐口高度应该是多少? 檐口高度是如何计算的~ 你的檐口高度应该是51米,高度就是屋面板的顶标高; 我套定额时 垂直运输 工程量应该是多少 套哪个定额 是檐高60内的 还是70内的? 综合脚手架的 工程量是多少 套哪个檐高? 垂直运输是按建筑面积进行计算时,工程量应该是地下的2层的面积2000平方加地上的17层17000平方米,共计应该是19000平方米,套用60米以内垂直运输定额子目。(地下的不能算高度,但是可以算垂直运输费用) 综合脚手架的工程量,计算时的高度应该是檐口高度加室外地坪的高度,你的工程应该是51米+0.3米=51.3米高。(如果你的工程有女儿墙,脚手架应该计算到女儿墙的顶标高。)
2010-06-30 13:19:14
-
檐口高度高度的计算规则就是顶层屋檐或挑檐顶标高至室外自然地面的高度,不含地下层标高,无屋檐或挑檐算至女儿墙压顶的顶标高。
2010-06-30 13:18:43
-
檐高是51.3米,垂直运输要区分地上与地下分别套用,地上按照51.3米(定额应该是60米以内),地下按照20米以内套用 如果是有裙房与主楼的形式,综合脚手架也是要区分不同檐高分开计算裙房按照裙房檐口高度计算综合脚手架,主楼按照主楼檐口高度计算综合脚手架。建筑面积要分开算
2010-06-30 13:30:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看