杰瑞先生 2024-03-04 16:11:13 | 广东省 安装 | 264查看 2回答
系统图没有给水平管的高度,平面图上的管写着梁底敷设,那系统图中水表也是梁底敷设吗
系统图中水表和截止阀这一段没有给水平管的高度,平面图上的管写着梁底敷设,那系统图中水表和截止阀这一段也是梁底敷设吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水表不是梁底敷设,一般距地500敷设。
2024-03-04 16:13:18
-
水表不会是梁底,看一下公共卫生间的详图,看主管高度
2024-03-04 16:14:31
-
如图所示为系统图与夹层平面图。疑问:夹层有水平的线槽,所以从水平线槽引出的管都是贴顶敷设对吗?(我的理解是线槽下面是走道,如果埋地敷设会有垂直立管挡住过道,而贴顶敷设则不会。)系统图:夹层平面图:
-
顶板标高10.8 梁高1m 上喷到喷淋水平管的立管长1.3m 管道沿梁底敷设 那上喷和喷淋管道安装高度是多少消火栓管道也是沿梁底敷设的话,消火栓管道安装高度是多少
-
请问哪位大神懂这个图纸上数字的意思。还有一个问题是系统图没有标高给水管高度,平面也只有一层标注了管水平敷设高度,其他楼层没有标,要怎么确定它水平管的敷设高度是多少?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看