xiaoxiao 2010-06-30 22:37:45 | 山西省 其他专业 | 678查看 21回答
布置连梁时,连梁所在位置的墙要断开吗?下面一定要布置洞口吗?
布置连梁时,连梁所在位置的墙要断开吗?下面一定要布置洞口吗?
全部回答
(21)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要断开连梁是剪力墙的一部分,是与周围剪力墙暗梁构成整体抗震结构的,所以在绘制的时候剪力墙贯通,然后根据层高与梁连高计算出洞口高度,并根据连梁位置的宽度,布置洞口,然后在洞口上方布置相应连梁,在连梁的位置先设置洞口,危然后采用智能布置---门窗洞口进行布置。
2010-06-30 22:44:01
-
根据实际情况,当洞口下部为砌体墙时剪力墙要断开,当洞口下位混凝土剪力墙时墙体联系通过,连梁下部一定有洞口,否则不是连梁。当连梁中设置腰筋时墙体钢筋不用通过连梁。
2010-07-02 13:50:19
-
1、单是算钢筋,不需断开,布置洞口-布连梁 2、若计划导入算量,最好断开,方便后续算量,如结构洞处砌块等
2010-07-01 00:19:25
-
根据设计图纸墙柱定位为依据进行绘制,定义属性时,抗扭钢筋同墙的水平筋规格和间距,连梁画上在平法标注时,注意钢筋的支座的锚固长度,在LEa与600mm之间选择大值,连梁下一定留洞口,当连梁中设置腰筋(抗扭筋)时,墙体钢筋不用通过连梁。这样在转到图形中既准确又节约时间。
2010-07-03 08:33:24
-
不需要断开,应布置洞口
2010-06-30 22:40:04
-
连梁只在洞口位置布置。
2010-07-01 06:53:55
-
布置连梁时,连梁所在位置的墙要连续通过,下面一定要布置洞口
2010-07-01 07:32:50
-
钢筋计算完后肯定要导入图形的。所以我建议断开,不要布洞口。但一定要注意在LL里的侧面纵筋里计算输入剪力墙的水平钢筋 。这样导入图形后就可以自如的在洞口位置或画填充墙等任意操作了。
2010-07-01 07:42:30
-
布置连梁时,连梁所在位置的墙要断开吗?下面一定要布置洞口吗? 在钢筋10.0里布置连梁时,连梁所在位置的墙是不用断开的,就计算钢筋而言连梁下面不一定要布置洞口的。
2010-07-01 05:27:31
-
连梁是布置在门窗及洞口上的,所以说连梁下一定有洞口! 连梁所在位置的墙不需要断开,软件会自动扣减的!
2010-07-01 08:04:34
-
一般连梁都是布置在洞口上面的,而且洞口两边都有暗柱的, 在2009中,如果是门洞就可以把墙断开画,在门洞上面画连梁。门洞位置就不画墙了。 如果是窗洞下面有一部分墙,这部分墙要分开画,然后定义好标高,可以跟两边的墙合并,然后画连梁。
2010-07-01 07:10:59
-
连梁只能布置在洞口
2010-07-01 08:19:37
-
布置连梁时,连梁所在位置的墙要贯通,连梁的布置是在剪力墙的局部位置下方不受力或接近不受力的情况下布置的和墙构件一起起支撑作用的构件。类似于砖混结构中的过梁。连梁的设置除了在门窗洞口部位,还有就是后砌填充墙的部位(也相当于洞口位置)。
2010-07-01 08:27:15
-
看设计图纸是怎么就怎么
2010-07-01 08:41:21
-
连梁所在位置的墙不需要断开,工程量计算时软件会自动扣减。
2010-07-01 09:16:59
-
不需要断开,暗柱、暗梁、连梁是剪力墙的一部分,只是局部加强罢啦,它们与周围剪力墙构成整体抗震结构,因此在绘制的时候剪力墙贯通,根据洞口尺寸,先布置洞口,然后在洞口上方布置相应连梁,在连梁的位置先设置洞口,危然后采用智能布置---门窗洞口进行布置。
2010-07-01 10:26:12
-
要是剪力墙结构,计算钢筋需把墙打断,布置洞口连梁
2010-07-01 13:55:29
-
梁不需要断开的,洞口一定要布置。
2010-07-01 13:10:02
-
墙不能断开 要整体画上去 然后布置洞口
2010-07-01 14:27:18
-
要明确“连梁”的概念。连梁是剪力墙中门窗洞口上的加强带。所以必须要先画好剪力墙,布置门窗洞口后,才能在洞口上“点画”连梁。不存在是否要把剪力墙打断的问题。
2010-07-01 14:29:50
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看