强哥 2024-03-06 16:29:05 | 甘肃省 土建施工钢筋算量GGJ2013 | 174查看 5回答
请问2根16的筋在中间一跨是通长吗?那不应该集中标注吗?2根架立筋在三跨都有吗?
2024-03-06 16:41:22 补充
我理解2根12的架立筋只在最左跨有,中间的一跨不需要,这样对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2根16的筋在中间一跨是通长,只能原位标注
2根架立筋只在第一跨有,其余2跨跨中有通长钢筋了就不用设置了
2024-03-06 16:34:56
-
2根16的筋在中间一跨是通长 架力筋在中间跨就没有了,有2C16的了 最右边跨里也没有架力筋了。
对的
首次提交 2024-03-06 16:29:37 最近修改2024-03-06 16:42:35 (修改过3次)
-
原位标注,跨中钢筋,2c16就中间跨有
2024-03-06 16:30:57
-
2根16的筋在中间一跨是通长
2根架立筋在三跨没有。
2024-03-06 16:31:32
-
架立钢筋在左1、2跨,右1跨无架立钢筋。
2024-03-06 16:33:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看