忆雨星闻 2024-03-06 21:46:17 | 江苏省 土建 | 1032查看 2回答
钢筋网片计算
请问c8@150*150双层双向钢筋网片应该怎么计算重量,96.64平方
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以用:96.64/(0.15*0.15)*0.15*2*0.395*2=1017.94kg
2024-03-06 21:54:09
-
按10*10=100m2测算:(10/0.15+10/0.15)*10*0.395*2=1042.8KG
1042.8/100*96.64=1007.77kg
首次提交 2024-03-06 21:58:39 最近修改2024-03-06 21:59:50 (修改过1次)