• 请教:地下水池的灌注,商品混凝土配比中,要求防冻c10和防水p6,如何添加换算?

    请教: 地下水池的灌注,商品混凝土配比中,要求防冻c10和防水p6,如何添加换算?

    问题补充:商砼为甲供,取过费后,甲方就扣除了。在直接费子目中换算添加后,取费就会增加,否则,取费就少了。所以想在子目中把内容做全。 市场价只能在价差里调整,不能取费,只能取税。 我做的是定额,不是清单。是上报甲方的预算决算。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防冻和防水剂,没有配比和定价,你需要与甲方协商价格后,以签证的形式进入工程预算中

    2010-07-01 21:48:31 

  • 套取4-1普通混凝土子目,在【标准换算】中就可以换算防冻c10和防水p6,再按市场价补差就可以了。

    商砼

    2010-07-01 21:56:00 

  • 定额里面有防冻抗渗混凝土的话你就直接在混凝土配合比中换算就行

    2010-07-01 22:07:28 

  • 在工料机显示中,对应的砼配比材料中按施工配合比修改各原材料含量和增加添加剂材料,达到调整砼取定价目的,增大直接费,与实际相适宜

    2010-07-01 22:22:39 

  • 防水砼一般是每立方米砼增加10kg水泥用量,抗冻就按配合比把抗冻剂的用量按预算价计入即可

    2010-07-01 21:57:10 

  • 你可以放在独立费里面。

    2010-07-01 22:49:06 