西米格 2010-07-02 10:28:39 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 5360查看 5回答
关于板筋弯折设置的问题
冷轧带肋钢筋,面筋有弯折,且弯折为板厚-2*保护层厚,那底筋是直锚还是有弯钩,要是有,在定义里我该在弯折栏里输入多少? 还有就是我看计算设置里明明有默认的板筋弯折设置,请问为什么定义的时候弯折栏里却是0,而且要是不管它,计算后,编辑钢筋我看弯折长度还是0。请问为什么还要自己再设置一次? 多谢指教
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼板的底筋除过一级钢筋是没有弯折的,,在说了 一级钢筋那也不叫弯折。。那是弯钩的。。。。。不用设置的。。 2、底筋的左右弯折是不用设置的。。软件那是有的,,以便于有时设置有要求时用的。。但是板底筋是不设置弯折的。。不用理睬的。。除非设计很明确给出要计算弯折。。。
2010-07-02 10:32:11
-
1、冷轧带肋钢筋底筋是直的,不用弯钩(如下图1),除非设计有其它要求。规范中底筋弯钩是针对圆钢的要求,冷轧带肋钢筋不是圆钢。 2、正常情况下属性中的弯折不用考虑(本身实际不需要这个参数),除非设计明确有弯折。
2010-07-02 10:39:18
-
1、楼板的底筋除过一级钢筋是没有弯折的,,在说了 一级钢筋那也不叫弯折。。那是弯钩的。。。。。不用设置的。。 2、底筋的左右弯折是不用设置的。。软件那是有的,,以便于有时设置有要求时用的。。但是板底筋是不设置弯折的。。不用理睬的。。除非设计很明确给出要计算弯折
2010-07-02 11:00:17
-
软件都是按照图集上的信息设置的,是比较通用的,但是也有特殊情况,图纸有特殊要求的要按图纸上该一下设置,如果没有特殊要求那就是默认的图集设置,不要去调。
2010-07-02 10:47:58
-
按图集上规定,钢筋弯折不计的,也就没有,如果需要在计算规则里改下
2010-07-02 11:57:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看