xiao3329030 2010-07-02 10:40:33 | 河南省 其他专业 | 458查看 5回答
结算相关问题
一住宅楼. 现和建设单位预算员对结算, 本工程完工后,按照图纸所有工程量套用当地定额进行结算, 现在甲方预算员总是以各种理由不按图纸设计计算工程量, 比如:1.图纸设计内墙面为20mm混合砂浆墙面抹光. 但甲方预算员以施工方没有按要求做为理由.只按照15mm厚毛墙面计算. 2.挑檐尺寸不按设计图纸计算,也没有相关变更,只是说施工没有做到那么大的尺寸为由.把挑檐的宽度减小. 等等很多构件都不按图纸设计计算, 请问他这样做有理由吗?我是新手,第一次对结算.信心不足.我该怎么给他说呢? 另外500mm的预制板施工中的实际宽度是480mm吗?板缝宽20mm.甲方说是490mm, 板带计算工程量相差比较大.
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可怜的菜鸟,应该是按照图纸算的,如果施工的时候不是按图施工的话,你们可以一起咨询一下施工现场的情况啊。不按图纸算就得按施工情况算,不管怎样要有依据的,不要让别人牵着鼻子走。要知道不是你一个人在战斗,合理利用你的后盾。
2010-07-02 10:44:12
-
如果施工方没有按照设计图施工,那么甲方按实结算是正确的。
2010-07-02 10:42:44
-
答;结算的依据是图纸及签证和变量更单,如果没有签证变更单按图纸的进行计算。但需要按你的实际工程的工内容进行计算,例如“毛墙毛地,或卫生洁具不安装等。
2010-07-02 10:59:19
-
依据就是 以竣工图纸为准并结合现场,如果实际现场与竣工图纸不符,应以实际现场。甲方没错。肯定有板缝,板缝宽度也可能是10mm,也可能是20mm。看你们当时定的多少了。都是合格产品,都可以用。。。
2010-07-02 10:50:23
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看