爱学习的小孩 2024-03-12 10:45:14 | 湖南省 安装 | 236查看 3回答
灯杆下面的接地极工程量怎么计算呢?按一个灯杆6根接地极计算吗?
接地母线的水平距离是按20m计算吗?然后在乘路灯的数量吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、你需要确定这个接地极是一根灯杆下的,还是一个回路灯杆使用的
2、常规的做法就是每一个灯杆旁边预埋的有一个圆钢接地极,然后所有的灯杆都是用圆钢贯通连接在一起的,形成一个小型的接地网
首次提交 2024-03-12 10:46:07 最近修改2024-03-12 10:48:34 (修改过1次)
-
一个路灯接地极角钢无需这么多吧,一个路灯有一根就差不多了
2024-03-12 10:48:32
-
接地母线长度要看平面图,你这只能看出来接地极5米一个,一共多少个得看接地母线水平长度,接地极数量:接地母线长度/5+1(个)
2024-03-12 10:49:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看