为什么我设置了柱的保护层厚度为30,在计算纵筋的时候却见的是30,不是60?
为什么我设置了柱的保护层厚度为30,在计算纵筋的时候却见的是30,不是60? 其中它扣减的节点高。这个节点高是什么意思呢。 还有箍筋计算中后面加的8d,为什么要加8d。我把柱的的属性看了好几遍都没有明白是怎么回事情。 谢谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳他纵筋软件默认是这样。至于箍筋与你设置的抗震等级锚固长度有关 箍筋的弯着长度
2010-07-02 17:06:54
-
是两面扣保护层要乘2
2010-07-03 21:59:59
-
为什么我设置了柱的保护层厚度为30,在计算纵筋的时候却见的是30,不是60? 其中它扣减的节点高。这个节点高是什么意思呢。 还有箍筋计算中后面加的8d,为什么要加8d。我把柱的的属性看了好几遍都没有明白是怎么回事情。 谢谢。 这要看标准图集是怎么规定的,节点高是指该处节点在图集上要求的必须高度。
2010-07-02 17:11:03
-
柱子的保护层单面是30毫米,两边就是60MM了。
2010-07-02 19:42:29
-
因为你已经设置了那钢筋的长度,所以不会显示,你就是画200000*200000他都会跟你算
2010-07-05 10:40:26