• 梁钢筋的计算

    (1)框架梁以暗柱为支座的时候,上部通长筋的计算是按直锚计算的吗?软件怎么显示是直锚呢? (2)框架梁第二跨右支座钢筋的计算,支座筋软件为什么计算在支座的一边深入1/3,在支座处弯折呢?

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁端头钢筋的锚固当支座宽度大于锚固长度LAE时钢筋是首先选择直锚的,所以会出现你说的第一问题的地方的情况。 从你梁可以看出,只有两根钢筋是上部的通长筋,其他的钢筋为负筋,所以在梁的支座处进行锚固并伸入跨中1/3、而其你的第二跨的地方两边支座负筋钢筋级别不一样所以只能单独在中间支座锚固。 我知道你钢筋是一样的,但是直接不同。

    2010-07-02 18:52:06 

  • 所谓直锚,就是钢筋不用打弯的锚固,你可以从钢筋单看是否长度符合; 钢筋上皮负筋为梁跨的1/3,第二皮为梁跨的1/4;

    2010-07-02 18:40:19 

  • (1)框架梁以暗柱为支座的时候,上部通长筋的计算是按直锚计算的吗?软件怎么显示是直锚呢? 是按直锚计算的,因为软件是根据抗震框架梁在支座位置是否直锚和弯锚自动判断的,当直锚长度不够的时候才弯锚,此处支座的长度扣减保护层大于直锚长度,所以采用直锚。 (2)框架梁第二跨右支座钢筋的计算,支座筋软件为什么计算在支座的一边深入1/3,在支座处弯折呢? 因为上面是7C18 5/2表示上面一排布置5根,下面一排布置2根,通常筋为2C18,上面一排就剩下3根钢筋,按抗震框架梁纵向钢筋构造的要求,上面第一排负筋伸出支座的长度为跨净长的1/3,第二排为1/4。 右边的2C18+4C20 4/2表示上排布置4根钢筋,其中通常筋为2C18,上排只剩2C20,因为第二支座处的钢筋直径左右不一,所以右边的3C18必须弯锚进入支座 处。

    2010-07-02 23:19:41 

  • 你好, 1、“框架梁以暗柱为支座的时候”,此节点在《混凝土结构设计规范》应用的范围之外,平法图集中也没有“框架梁-剪力墙”这个节点。因此没有参考依据能够得出具体的节点构造,这种超规范的设计应该咨询设计。 2、附图中第二跨的右支座的负筋信息和第三跨的左支座的附近信息不一样,因此不能拉通布置,只能各自锚固。

    2010-07-03 09:02:18 