    各位老师,请问一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?二,计算建筑面积所指的围护结构是指四周全封闭的墙或窗吗?如果是一定高度的栏杆、栏板、女儿墙就不算围护结构吗?三,进出楼前的大雨棚,要计算建筑面积吗?四,房间如果设计的事不利用的,无论平屋顶还是坡屋顶都不计算建筑面积对吗?五,像学校教学楼那种长长的走廊(栏杆维护)计算多少建筑面积?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,基础梁,基础中的框架梁,用什么定义要考虑他的受力情况,以及所在的位置,一般情况基础梁的底标高和基底一平,基础连系梁一般与基础顶平,地下框梁顶一般高于基础顶标高。 2,围围护结构是指门窗墙,栏杆,栏板是指维护设施,这在新规范里有明确定义 3,大雨棚,在满足高度的情况下,是计算投影面积的一半, 4,只有不利用的坡屋顶才不计算面积, 5,又维护设施,有顶盖的走廊计算一半面积 建议你好好看看面积新规范