K 2014-11-13 16:23:52 | 海南省 云翻样 | 424查看 5回答
关于梁箍筋加密区的问题 大神们 老师们 帮帮忙
我的理解是区域1是有加密的B8-100吧? 区域2是全段b6-100 但是问题是区域3有没有加密的B8-100了? 就是说这一跨左加密有了 又加密是B6-100了 区域3如果还有加密的 不是很多余吗? 望老师们答疑解惑 谢谢了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-11-15 10:48:11
-
区域1怎么加密,你的截图上看不出来。区域3有加密的B8-100,区域2和区域3不在同一跨上。
2014-11-13 16:43:44
-
看图
2014-11-13 16:57:30
-
答:看来你对梁的钢筋标注信息还没有完全理解
你所截的图所反应的是梁的原位标注信息,根据平法图集规则,原位标注要有限于集中标注信息。所以就箍筋来讲
区域1 没有箍筋原位标注信息,那就采用集中标注上的信息;
区域2 原位标注箍筋是B6-100 就采用这个B6-100;
区域3 原位标注箍筋是AS8-100/150 那就采用 A8-100/150
总之 凡是原位标注有的按原位标注信息输入,没有的按集中标注输入(其实不用输入,系统会默认采用)。
同样梁的纵向钢筋信息也遵循这个规则:原位标注优先集中标注。
2014-11-14 10:00:36