me****@yahoo.com.cn 2010-07-03 10:54:24 | 北京市 土建算量GCL2013 | 929查看 4回答
图形中集水坑出边宽度及下边垫层处理?
图形中集水坑的出边宽度包含垫层宽吗?图纸只给出来出边到垫层边的宽度,还有集水坑下的垫层应该怎么设置,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形中集水坑的出边宽度不包含垫层宽。 图纸只给出来出边到垫层边的宽度,设置集水坑的出边宽度时应该减100。 集水坑下的垫层用集水坑主墩垫层。
2010-07-03 11:05:19
-
出边宽度不包含垫层宽 点击垫层-新建集水坑垫层
2010-07-03 11:00:29
-
出边宽度不包含垫层宽 点击垫层-新建集水坑柱墩垫层 点集水坑底部右击设置出边多少
2010-07-03 13:57:59
-
集水坑就是设置一个出你的底边的宽度 那个设置和你的垫层没有关系的 你就利用智能布置就可以布置垫层了
2010-07-03 15:20:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看