gschenxing 2010-07-03 11:24:41 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 693查看 3回答
集中标注与原位标注问题
请问各位高手: 在图纸中即有集中标注也有原位标注,那么集中标注中的通过筋通长是指上部的还是下部的,怎么样判断? 如:集中标注:KL1(13)450*600 a8@100/200(4) 4c20 这里指的是上部的还是下部的通长筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注中的通长筋是指上部钢筋。4C20就是上通常钢筋。
2010-07-03 11:30:34
-
在图纸中即有集中标注也有原位标注,那么集中标注中的通过筋通长是指上部的不是指下部的,如:集中标注:KL1(13)450*600 a8@100/200(4) 4c20 这里指的4c20是上部的通长筋不是下部的通长筋。
2010-07-03 11:31:07
-
如果只有一个就是上部筋,如果有两个,用分号隔开,前面一个是上部筋,后面的是下部筋
2010-07-03 11:31:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看