• 剪力墙钢筋

    剪力墙身水平筋在暗梁、连梁、边框梁处是否仍然设置?剪力墙身竖向筋在这些梁的位置是否还有?能否给找些依据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这些在平法图集上都有依据的 03G101-1第51页注写:“当设计未注写时,(暗梁、连梁、边框梁)侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋”。也就是说如果设计没有为这些梁单独设置侧面筋,墙身水平筋就通过暗梁、连梁和边框梁。 51页左下角注写“剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁”。至于连梁,要区分跨层连梁和非跨层连梁,跨层连梁范围里没有墙身竖向筋,一是因为连梁本身存在箍筋,二是无法施工。对于连梁和墙相连的特殊情况,常见的施工做法是将墙竖向筋插入连梁内Lae。

    2010-07-03 22:08:06 

  • 剪力墙身水平筋在暗梁、连梁、边框梁处是否仍然设置?剪力墙身竖向筋在这些梁的位置是否还有?能否给找些依据? 答;剪力墙的水平钢筋和竖直钢筋都在你说的梁中仍然有的。

    2010-07-03 22:03:32 

  • 剪力墙水平分布筋在连梁、暗梁、暗柱的位置是都有的。 垂直受力筋在连梁和暗柱里面没有,在暗梁里面有。 你按你的想法布置一段汇总计算一下看看。

    2010-07-03 22:14:49 

  • 回答“剪力墙身水平筋在暗梁、连梁、边框梁处是否仍然设置?剪力墙身竖向筋在这些梁的位置是否还有?能否给找些依据?” 你好! 剪力墙身水平筋在暗梁、连梁中仍然设置的,这在平法图集中是有说明的,你可以自看看平法图集中的解释; 剪力墙竖向钢筋在这些构件内也是同样设置的,因为暗梁、连梁都是剪力墙的加强构件; 剪力墙的水平筋在边框梁中是不设置的,竖向筋在边框梁中是按锚固长度计算的。

    2010-07-03 22:14:58 

  • 剪力墙在连梁和暗梁和暗柱的位置是都有的

    2010-07-03 22:06:28 

  • 剪力墙身水平筋在暗梁、连梁、边框梁处是否仍然设置?剪力墙身竖向筋在这些梁的位置是否还有? 看图纸的设计说明并参考101平法图集。

    2010-07-04 08:15:05 

  • 剪力墙身水平筋在暗梁、连梁、边框梁处应该仍然设置的。 剪力墙身竖向筋在暗梁及边框梁位置是继续设置的,在连梁位置是没用的,因为连梁下面是洞口。 以上这些多是在03-101图集上有的。

    2010-07-04 08:18:29 

  • 会有。 依据见03G101

    2010-07-04 08:56:04 

  • 剪力墙身水平筋在暗梁、连梁、边框梁处是否仍然设置?剪力墙身竖向筋在这些梁的位置是否还有?能否给找些依据?

    2010-07-04 10:01:32 

  • 应该设置不能断开

    2010-07-04 11:13:46 

  • 是有的 平法图集上有说明

    2010-07-04 11:11:16 

  • 请看:03G101-1第51页注写:“当设计未注写时,(暗梁、连梁、边框梁)侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋”。左下角注写“剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁”。

    边框梁

    2010-07-04 14:00:29 

  • 剪力墙身水平筋在暗梁、连梁中仍然设置; 剪力墙竖向钢筋在这些构件内也是同样设置的,因为暗梁、连梁都是剪力墙的加强构件; 剪力墙的水平筋在边框梁中是不设置的,竖向筋在边框梁中是按锚固长度计算

    2010-07-04 15:54:07 

  • 剪力墙身水平筋在暗梁、连梁、边框梁处仍然设置,剪力墙身竖向筋在这些梁的位置还有。

    2010-07-04 16:48:42 