xiaofeixia24 2010-07-04 16:02:42 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 474查看 5回答
地面防水
为什么我汇总计算时出现(清单中立面防水小于最小立面防水高度),有些房间有,有些房间无?问题补充:所有的房间设置的都一样,我重新建了一个工程,没有出现这个问题,只有在汇总计算时才出现。汇总后出现错误依然能看见工程量
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我也出现你说的问题。是不是与软件的版本有关。软件默认立面防水高度小于等于500mm时,会与平面防水合在一起,大于500mm时,会自动分开计算。但设置了房间卷边后,有时汇总不会出现量。对不出量的我应用DMJ+DMZC*0.15来变通计算再汇总。
2010-07-05 13:57:43
-
立面防水高度要根据设计图纸规定,进行设置。
2010-07-04 16:08:23
-
是不是立面防水高度大于房间的高度啦? 双击出错的地方,删掉,重新画一下试试。
2010-07-04 16:16:18
-
答;对于地面立面的防水在计算时,我建议你利用"工程量表达式"进行处理,你可以直接利用"DMJ+DMZC*高度"进行计算,注意意位是米. 答;如果你使用的是最新的版本1528版本,你可以利用"设置地面立面防水"进行处理.
2010-07-04 17:25:37
-
房间内防水,墙上立面防水高度小于等于500mm时,与地面防水合在一起套平面防水定额子目,大于500mm时,套立面防水定额子目,需要将地面属性中是否计算防水选为“是”,然后地面布置上去后,点住地面按鼠标右键,点计定义立面防水高度(根据设计),汇总计算后,立面防水高度小于等于500mm时,会自动与平面防水合在一起,大于500mm时,会自动分开计算平面、立面防水工程量的。
2010-07-05 08:41:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看