• 请问老师审计单位给我提的这个钢筋问题什么意思 需要怎么设置

    钢筋设置未改,弯钩应调为图元抗震,柱/墙柱min(5*d,100)选择未修正100


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好

    弯钩长度的设置:可以在工程设置---钢筋设置---弯钩设置界面,对当前工程的钢筋弯钩长度进行设置。如图:

    备注:其中箍筋和拉筋在箍筋对应位置修改,纵筋在直筋对应位置修改。

    弯钩长度的计算:

    钢筋弯钩长度=平直段长度+弯弧段长度。

    箍筋/拉筋平直段长度:抗震:10d,非抗震:5d;直筋平直段长度为:3d;弯弧段长度根据弯钩角度和钢筋级别确定。

    如:抗震图元箍筋为三级钢筋135°弯钩,则弯钩按照3.57d+10d=13.57d;直筋一级钢筋180°弯钩,弯钩长度按照3.25d+3d=6.25d。

    弯钩


    2024-03-18 17:00:26 

  • 根据合同修改

    2024-03-18 16:58:16 


  • 图元

    答疑解惑

    首次提交 2024-03-18 17:01:23  最近修改2024-03-18 17:01:48 (修改过1次)

  • 按照设计要求 修改计算设置 ,,

    2024-03-18 17:03:41 

其他类似问题 查看更多