雪花 2024-03-18 16:57:18 | 山东省 土建 | 231查看 4回答
请问老师审计单位给我提的这个钢筋问题什么意思 需要怎么设置
钢筋设置未改,弯钩应调为图元抗震,柱/墙柱min(5*d,100)选择未修正100
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好
弯钩长度的设置:可以在工程设置---钢筋设置---弯钩设置界面,对当前工程的钢筋弯钩长度进行设置。如图:
备注:其中箍筋和拉筋在箍筋对应位置修改,纵筋在直筋对应位置修改。
弯钩长度的计算:
钢筋弯钩长度=平直段长度+弯弧段长度。
箍筋/拉筋平直段长度:抗震:10d,非抗震:5d;直筋平直段长度为:3d;弯弧段长度根据弯钩角度和钢筋级别确定。
如:抗震图元箍筋为三级钢筋135°弯钩,则弯钩按照3.57d+10d=13.57d;直筋一级钢筋180°弯钩,弯钩长度按照3.25d+3d=6.25d。
2024-03-18 17:00:26
-
根据合同修改
2024-03-18 16:58:16
-
首次提交 2024-03-18 17:01:23 最近修改2024-03-18 17:01:48 (修改过1次)
-
按照设计要求 修改计算设置 ,,
2024-03-18 17:03:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看