• 请问:电气火灾监控系统问题

    图1是电气火灾监控系统图,图2是火灾自动报警系统平面图,因图纸仅有火灾自动报警系统平面图,请问是否可以根据图二平面图计算电气火灾监控线路工程量?

    电气火灾监控系统图系统图

    2024-03-20 16:44:24 补充

    答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

    根据动力平面图还是理解不了火灾电源监控线路如何计算工程量,是走顶连接每个电箱吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这平面图里貌似没有电气火灾监控的线,要结合强电动力图跟消防桥架图纸计算

    2024-03-20 16:38:01 

  • 不行的。因为在火灾自动报警平面图中,很多需要火灾监控的配电箱并未画出。我一般会根据电气平面图,把漏画的配电箱补画到火灾自动报警平面图。

    2024-03-20 16:38:06 