燕子 2010-07-05 14:59:27 | 河南省 土建算量GCL2013 | 671查看 7回答
我想请教一下各位高手,再画墙的时候,
剪力墙的端柱和暗柱上是不是也应该布置上墙体,为什么现在画墙面装修时,端柱上总是画不上?还有墙面粉刷计算上的: 墙面抹灰面积=8.55<原始墙面抹灰面积>+2.4075<墙面加柱外露面积(抹灰)>+0.555<墙面加墙上板下梁侧面面积(抹灰)>-2.9925<墙面扣柱贴墙面积(抹灰)>-0.585<墙面扣平行梁贴墙面积(抹灰)>=7.935m2 这些都是什么意思啊,我有点晕 墙面加柱外露面积,墙面扣平行梁贴墙面积,墙面扣柱贴墙面积,这都是什么意思?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图形算量软件中,端柱和暗柱一般是不设置的,除非是在钢筋软件中导入图形。凡是超出墙面的柱还是要设置的。在剪力墙中,凡是与墙平齐的端柱或暗柱,一般是不考虑的(不用画图),直接将墙体画到端部位置即可。在设置装修时,凡是不封闭的房间是不能布置上装修做法的,所以将不封闭的墙体进行封闭(个别采用虚墙处理)。墙面加柱外露面就是凸出墙体的柱侧面面积;墙面扣平行梁贴墙面积就是墙体上部梁与墙体平行,其扣除梁侧面面积,墙面扣柱贴墙面积就是与墙面水平的柱侧面面积。
2010-07-06 07:23:08
-
只要与墙相接触的柱 无论什么类型的柱 抹灰都是不用布置的 只要布置墙就可以了 凸出墙面的柱抹灰软件是自动计算并合并到墙面抹灰工程量里的 不过,还是应该画墙构件,暗柱可以不画的 暗柱本省就是计算钢筋时用的 ,图形算量不需要画暗柱的。 我的意思凡是有暗柱的地方全部布置墙 不要画暗柱构件 图形算量不存在暗柱的 暗柱只是钢筋里的构件 你只当没有看到暗柱 你画上暗柱 墙的工程量计算就不准确了。软件会把暗柱当成柱来计算工程量的。
2010-07-05 15:11:10
-
在图形中如果端柱和暗柱与墙体平,就不要绘制了,只要画墙好了。 画墙面装修时,端柱上总是画不上?是的,但是墙面抹灰面积会包含该部分量。 各代码解释见数字造价专门文章。
2010-07-05 15:06:31
-
暗柱上应该画上墙体的。
2010-07-05 15:06:38
-
一般可以将墙全部贯通画过去,然后再在上面布置暗柱和端柱。
2010-07-05 16:28:15
-
你的需要画装饰构建的地方都是要布置上墙构建的 只有墙构件和独立柱和独立梁才可以的
2010-07-05 15:50:04
-
因暗柱是套混凝土墙定额子目的,所以算量软件软件里是不需要画暗柱的,只画剪力墙即可;端柱截面超过墙厚时,端柱按矩形界面套框架柱定额子目即可
2010-07-05 17:35:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看