小林 2024-03-21 12:31:51 | 江西省 土建 | 201查看 2回答
桩承台钢筋数量的问题
5000*5000的桩承台,底筋C25-100双向布置;
模型建立后编辑钢筋发现横向纵向钢筋是51*51根,现场是按钢筋外边线间距100布置,实际只布置了41*43根。这种情况是要调整什么设置吗?还是编辑钢筋根数
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是施工单位偷工减料,钢筋的排布是按中心线来的
2024-03-21 12:49:17
-
假设现场是:(5000-100×2)÷(41-1)=120,这样间距已经是远大于设计的100要求,就是属于不合格,应该是拆除后按设计要求安装
为什么规则是需要+1,它的目的才可形成小于或等于设计要求的间距
首次提交 2024-03-21 12:52:33 最近修改2024-03-21 13:07:29 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看