• 桩承台钢筋数量的问题

    5000*5000的桩承台,底筋C25-100双向布置;

    模型建立后编辑钢筋发现横向纵向钢筋是51*51根,现场是按钢筋外边线间距100布置,实际只布置了41*43根。这种情况是要调整什么设置吗?还是编辑钢筋根数

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是施工单位偷工减料,钢筋的排布是按中心线来的

    2024-03-21 12:49:17 

  • 假设现场是:(5000-100×2)÷(41-1)=120,这样间距已经是远大于设计的100要求,就是属于不合格,应该是拆除后按设计要求安装


    为什么规则是需要+1,它的目的才可形成小于或等于设计要求的间距

    首次提交 2024-03-21 12:52:33  最近修改2024-03-21 13:07:29 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!