关于水池池壁竖向钢筋
水池池壁高度6米左右,钢筋计算汇总后发现,池壁竖向钢筋均计算了一个接头,请问为何池壁竖向钢筋长度没有超过钢筋定尺长度,为什么还计算接头?有什么依据?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
抢的钢筋是从地板中生根出来的吧,底板与壁不是同步施工的,一般在距底板200左右有一道施工缝的。
2024-03-21 15:54:53
-
没有的话就把接头取消
2024-03-21 15:54:19
-
可能性钢筋直径12的,6米高时,施工是分段的,造成垂直钢筋有搭接了。
2024-03-21 15:56:25
-
你说的是搭接吧,搭接和接头(焊接)是不同的,如与基础钢筋的焊接,搭接是以计算式按钢筋直径的多少倍计量的,接头是按个提量要套定额的
首次提交 2024-03-21 15:59:05 最近修改2024-03-21 16:09:03 (修改过1次)