杨全中 2024-03-24 16:09:17 | 湖南省 施工土建计量GTJ | 199查看 1回答
GTJ基础柱箍筋如何设置才能改为复合箍
GTJ计算设置中如何设置,柱在基础内的箍筋才能是复合箍(包括内箍)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子的计算设置里选择一下
首次提交 2024-03-24 16:10:52 最近修改2024-03-24 16:11:03 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看