sm1121 2010-07-06 11:17:09 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1835查看 7回答
门窗洞口的侧面积可以计算吗,能不能给计量?
门窗洞口的侧面积可以计算吗,能不能给施工单位计量计量?(地方:陕西)问题补充:指的是算保温层的时候,门窗洞口内外侧面积
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳算保温层的时候,门窗洞口内外侧面积应该据实计算。 你可看看陕西的定额规则:外墙保温按设计图示粘铺或粉抹面积,区分不同厚度以“m2”计算,要扣除门窗和洞口面积,不扣除单个面积≤0.10m2物件所占面积。
2010-07-07 20:51:17
-
门窗洞口的侧面积是可以计算的,能给施工单位计量计算的(地方:陕西)。你在定义好属性,转到“构件做法”页面,套上相应的定额子目,在计算公式栏输入上计算公式后就行了。
2010-07-06 15:58:35
-
计算规则是不能算的 定额已经综合考虑过了 但要是给施工班组结算 合同签的是按实计算 就应该计算了
2010-07-07 10:41:10
-
室内门因甲方原因不安装,造成门洞口侧面积的抹灰应该给施工单位计量。
2010-07-06 11:23:29
-
计算保温层的时候,门窗洞口内外侧面积应该计算工程量,计算各项费用。
2010-07-06 11:28:32
-
定额规则规定门窗洞口的侧壁抹灰不计算工程量,粘贴块料面层计算工程量,你可以看一下定额的工程量计算规则。
2010-07-06 11:24:10
-
洞口抹灰是不计算工程量的,保温按实际计算工程量的
2010-07-08 11:56:06