• 当地下室剪力墙钢筋保护层大于40mm时,需要设钢筋网片吗?哪个规范上又具体说明?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不加,保护层大于50才要加

    2024-03-26 08:49:29 

  • 看看该项目的结构设计说明。一般以结构设计说明为主。

    2024-03-26 08:50:21 

  • 钢筋网

    混凝土结构设计规范GB50010-2010中,第8.2.3条,当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。

    2024-03-26 08:51:36 

  • 查剪力墙通用图例

    2024-03-26 09:21:37 

其他类似问题 查看更多