小葛 2015-01-20 15:16:49 | 河北省 云翻样 | 758查看 4回答
为什么框架结构门窗洞口顶到框梁就不用布置过梁?
那钢筋不就少了吗?但砖混结构为什么要布置呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框架结构是现有框架的,柱梁板先施工。框架形成后,在砌筑砌块而墙,所以留窗洞,窗顶平齐梁肯定不用过梁了。
而砖混结构,是先砌墙,之后再做构造柱和圈梁,考虑圈梁并未完全的受力构件,所以窗口处应增加过梁钢筋。
2015-01-23 17:33:05
-
框梁就可以同时起到过梁的作用,所以框架结构中门窗到顶的话就不需要设置过梁了。
2015-01-20 15:34:17
-
为什么框架结构门窗洞口顶到框梁就不用布置过梁?那钢筋不就少了吗?但砖混结构为什么要布置呢?
——:亲,您想想,
1.门窗洞口已经到梁底部了,还可以在什么位置上加上过梁?
2.框架梁的配筋是不是比过梁的配筋还要大?框架梁承受的荷载已经完全可以的了,根本就无需再设置过梁的
钢筋梁不会少的
3.砖混结构的,门窗洞口上方还是砌体啊,如果没有过梁,砌体没有位置安放啊,没有承载的构件啊
2015-01-20 15:34:20
-
梁底标高减门窗顶的标高,如果大于零,才能设置过梁的。如果等于零不需要过梁了。
2015-01-20 15:40:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看