• 超高费问题

    我做了一个高层,26层,檐高81.5米,超高费用我套的是11-7(多、高层建筑物超高增加费 25-27层 檐高90米以内,工程量是计算的6层之上的建筑面积,这样理解对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一个高层,26层,檐高81.5米,超高费用我套的是11-7(多、高层建筑物超高增加费 25-27层 檐高90米以内,工程量是计算的6层之上的建筑面积,这样理解是对的,也就是说只计算超高部分的建筑面积!

    2010-07-06 18:10:54 

  • 超高费,是从±0.00以上的全部工程吧?你再看看你们那里的定额计算规则。

    2010-07-06 18:10:43 

  • 以下这是山西定额说明: 工程量计算规则 一、各项降效系数中包括的内容指建筑物基础以上的全部工程项目,但不包括垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架。 1.人工降效按规定内容中的全部人工费乘以定额系数计算。 2.其他机械降效按规定内容中的全部机械费(不包括吊装机械)乘以定额系数计算。 二、吊装机械降效按第九章吊装项目中的全部机械费乘以定额系数计算。 三、建筑物施工用水加压增加的水泵台班,按建筑面积以平方米计算。 四、同一建筑物高度不同时,按不同高度的建筑面积,分别按相应子目计算。 根据定额说明要求:建筑面积应该是全部楼层的建筑面积。不应该是6层以上。

    2010-07-06 18:18:17 

  • 我做了一个高层,26层,檐高81.5米,超高费用我套的是11-7(多、高层建筑物超高增加费 25-27层 檐高90米以内,工程量是计算的6层之上的建筑面积,这样理解是正确的.

    2010-07-06 18:20:40 

  • 不对,超高费需要乘以所有楼层的建筑面积

    2010-07-06 19:35:58 

  • 工程量的计算 应该是地平以上的建筑面积全计算

    2010-07-06 22:50:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map