Y741112 2010-07-06 19:27:41 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1458查看 6回答
框架柱单项脚手架计算方法
框架柱单项脚手架计算是,基础柱算脚手架吗,首层柱脚手架高度有要求吗,如果高度1.2米计算脚手架吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果基础柱离地高度超过1.2米就要计算脚手架,其他±0.00以上的没有特殊要求 如果基础柱高出地面肯定要脚手架的,你可以看看施工组织设计就知道了
2010-07-06 19:32:31
-
独立柱脚手架按图示柱结构外围周长加3.6m乘以柱高以平方米计算。 不超过1.2米的不计算。
2010-07-06 19:29:12
-
砌筑各种墙、柱、地沟高度在1.2m以上者,均须计算砌墙脚手架(基础砌砖深度超过1.2m时不计算脚手架)。内外墙厚超过两砖时(不含两砖)可按双面脚手架计算。独立柱的脚手架计算,按相应的(截面周长+3.6)*柱高进行计算. 答;如果是1.2米不计算,超过1.2米时计算. 答;如果柱构件下有独立基础时,柱的高度按独立基础顶开始计算柱的高度,如果超过1.2米时,可以计算脚手架. 答;没有相应的要求.
2010-07-06 19:32:36
-
计算了综合脚手架,基础部分就不再计算脚手架了。
2010-07-07 08:38:00
-
如果基础是满堂基础可以计取满堂脚手架乘0.5的系数就可以了。
2010-07-06 20:51:28
-
按综合脚手架就可以了不在单独计算脚手架了
2010-07-09 17:05:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看