• 软件计算剪力墙暗柱箍筋数量比定义的多

    钢筋计算软件版本530,在计算剪力墙暗柱的箍筋时发现:在钢筋编辑界面的数量比设置的多,经请教河北服务热线,还没有搞明白,问题汇报如下: 剪力墙高度2900,暗柱主筋6B12、箍筋A8@150,主筋绑扎搭接,设计没有要求加密,即便加密高度最多700,正常计算箍筋算加密应该22根,但软件计算35根。热服教给我查看箍筋根数算式:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1525/150)+1 其中2.3*48*12我一直没有明白是按平法03G101-1的哪项规定设置的。取纵筋5倍的值做加密间距就是说间距仅60,怎么会这么密的哪? 请教各位老师: 1、箍筋计算公式是依据是什么? 2、如何按照图纸设计的箍筋间距来定义才不会出来这么多的箍筋?

    加密间距

    钢筋计

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 箍筋含有搭接区加密,2.3*48*12是搭接区的长度,搭接区加密间距为5d及5*12当然是60了再101图集种有说明,你可以在设置中设为搭接区不加密

    2010-07-07 05:20:45 

  • 你的箍筋多在搭接区域,如果你不想搭接区加密,可在计算设置里修改(5*d,100)为S,软件就会按照你输了的间距进行计算。

    答疑解惑

    2010-07-07 07:11:36 

  • 搭接区加密间距为5d及5*12当然是60了,你可以在计算设置中设置为搭接区不加密。

    2010-07-07 06:27:05 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map